浅谈耐火窗与防火窗

2017-08-21

      防火窗的使用有较长的历史,最早的防火窗是钢质防火窗,其手艺指标依据GB16809-1997《钢质防火窗》,对窗扇自动关闭并不做指标要求,但有隔热性要求。GB16809-1997《钢质防火窗》厥后经修订,2008年宣布了GB16809-2008《防火窗》,增添了运动式防火窗的热敏感元件静态行动温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验要领。这主要是基于没有窗扇自动关闭功效的防火窗不清静的考量。防火窗也越发多样化,按框架质料分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗以及其他材质防火窗等,按耐火性能分为隔热性防火窗和非隔热性防火窗。隔热性防火窗又分甲级、乙级、丙级等多个级别。
?

 
       “耐火窗”在我国标准系统中并无明确的术语界说,是现在门窗行业对具有耐火完整性的修建外窗的一种习惯叫法。所谓“耐火窗”是随着《修建设计防火规范》(GB50016-2014)的实验才逐步投入使用的新型产品。凭证该规范要求,具有耐火完整性的窗,需要凭证《镶玻璃构件耐火试验要领》(GB/T12513-2006)的划定试验,知足响应耐火完整性0.5h或1.0h的要求。但该类窗是否须具备自动关闭功效,规范并无明确划定,由此也爆发了歧义。然而在详细实践中,关于此类窗,即非隔热镶玻璃构件(带运动扇),消防检测部分要求运动窗扇装置窗扇启闭控制装置,并凭证《镶玻璃构件耐火试验要领》(GB/T12513-2006)和《防火窗》(GB16809-2008)举行检测。针对行业间的差别明确,《修建设计防火规范》国家标准治理组也做出诠释,以为此类窗要只管具备窗扇自闭功效。修建外窗有耐火性能(完整性)要求,着实隐含了清静性要求的条件,即窗的自闭装置至少具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功效,不然窗户的火灾清静性无包管。“耐火窗”作为修建外窗需要一样平常透风,常处于开启状态,家庭成员由于外出缘故原由,住宅常处无人状态,若是外窗不具备自闭功效,那么火灾时无异于形同虚设,留下极大的清静隐患。
?

 
     因此,把“耐火窗”明确为具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功效的非隔热防火窗,是对耐火窗较量科学合理的定位。这样的明确也可以在2017年7月1日起实验的江苏省《住宅设计标准》(DGJ/J26-2017)获得佐证,该标准基于新建规的相关划定,明确要求用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功效。洞开连廊内侧距住宅修建外墙不大于2米时,面临连廊开启的外窗应接纳耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗,需具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功效。
 
     在《修建设计防火规范》(GB50016-2014)中,“耐火窗”主要作为修建外窗使用,如修建高度54米以上住宅楼避难间、修建物接纳B1、B2级外保温质料时、住宅楼洞开连廊所面临的修建外窗以及当修建物上下启齿之间设置防火玻璃墙时等情形。古板防火窗主要是甲级、乙级、丙级防火窗,具有一定的耐火隔热性,常应用于室内防火分区的防火墙或阻遏,如修建物与中庭相连同的门窗、室内步行街两侧商铺、100米以上的避难层(间)、高层病房楼等。
 
     古板防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等,玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽结实耐用,耐火隔热性佳,但保温性能、密封性能差,不耐侵蚀和天气老化,其外置的闭窗器及温感支持装置缺乏轻盈美感,知足不了修建外窗的使用要求和审美要求。“耐火窗”一样平常选用铝合金、塑钢作为窗体型材,玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。“耐火窗”的耐火性能比古板防火窗略差,但战胜了古板防火窗不可用于修建外墙的弱点。现在海内已有厂家开发出了可用于修建外墙的铝合金、塑钢类非隔热防火窗,具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功效,并可隐藏装置,结构越发轻盈雅观,代表了未来防火窗新的生长趋势和潮流。
 
     基于古板防火窗主要应用于室内的特点,它重点强调的是其耐火性能,并有一定气密性能和抗风压性能,而对水密性能、保温性能、启闭力不做要求。而用于修建外窗的“耐火窗”性能要求更为苛刻,除了要知足GB16809-2008《防火窗》要求外,还应知足响应修建外窗的产品国标要求(如GB/T8478-2008《铝合金门窗》),耐火完整性属于修建门窗诸多性能指标之一。
 
     综上所述,所谓“耐火窗”,就是能够周全知足修建外窗性能要求、具有热敏感元件自动控制关闭窗扇功效的非隔热防火窗。